website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Chambre -20


Posté : 29-10-2011 09:31 icone du post

Citation : adelclimatisation 

salut glagla
tu pourra donner une petite astuce a tes
jeunnes collegue ainsi il ne se tromperons pas.
un detendeur mop,n a pas de visse ou ecrou de reglage de surchauffe
contrairement a un detendeur traditionel.
cordialement 

Bonjour,
Mais abdel voyons, t'arrête de dire des bêtises , les détendeurs mop ont un réglage de surchauffe ..
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3908&forum=132