Citation : duss 

Biloute

Régler ta vanne à la pression d'aspiration empechera une montée d'intensité en cas de monté HP ?
 

ce n'est pas ce que je dis!! je dis que si tu règle juste au INom, dès que tu auras une montée HP ton IN sera dépassé.
par contre si tu règle plus bas, tu as de la marge