Posté : 04-11-2011 20:48 icone du post

c'est dans mon cas un veille evaporateur qui est monstreux en taille les crosses sont en 5/8 est il est associéavec un TAJ 9513 et je pense que le detendeur et la buse sont trop petit ou mal selectionné car ma bp se casse la gueule(evap a -17°) et ma surchauffe est enorme ,elle etait de 14° aprés reglage je suis tombé à 1O° et pour avoir une surchauffe a 10° j'ai été obligé de sur remplir en FF j'ai un sous refroidissement de 12° ,sinon dans l'ancienne configu j'avais une surchauffe de 18° j'ai changé le detendeur et la buse par la meme refrence voila une photos de l'evap