website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » evaporateur trop puissant


Posté : 05-11-2011 17:47 icone du post

il fesait 17° exterieur donc la ,il fait pas trop froid ,pas de bulle au voyant,hp a 45°,le detendeur je l'ai braser en etant emballé de sopalain mouillé ,même trempé;donc je pense pas l'avoir trop chauffé,mais dés fois j'aurais pu me loupé ,mais je doute.
Par contre la buse qui c'est colmaté pourquoi pas le circuit étant resté ouvert un weekend,;malgré que j'ai souflé a l'azote ,il est peux etre rester de l'huile pourris?
Je vais essayeé de reprendre ma surchauffe,et si ça marche pas ,surchauffe qui reste trop importante je vais mettre un nouveau détendeur et une nouvelle buse