website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » evaporateur trop puissant


Posté : 05-11-2011 21:14 icone du post

Salut les gars
et mercçi a tous ,adel j'ai pas une surchauffe de 31° mais de 10 ° aprés reglage (14° a l'origine)
Les tube je l'ai est soufflé a l'azote est pas de bouchon,l'evap de même.
J'ai remplacé le groupe,le deshy ,l'electro vanne qui ont été taxé,
L'an dernier mon technicien a remplacé le groupe et le detendeur au R 12 par un au 404 il a chargé 2,3 Kg de 4O4 ,par contre il ne se rapelle pas pour le probléme de surchauffe.
le givre c'est normale T° evap de -17 ° avec une chambre chargé en viande ,tonc givre dessuite,sur la ligne ou il en manque c'est moi qui l'est levé ont voie le givre que sur les 3 premiere crosses qui sont pleinne de liquide.
Par contre moi j'ai mis 2,8 Kg ,pour arrivé a avoir une surchauffe la plus faible, j'ai un sous refroidissement de 12 ° donc le condenseur et la bouteille sont bien remplis
je vais essayé de changé la buse ,et en 2 eme je vais testé une N°2 puis aprés je teste le detendeur
J'ai pas de predetente sur le deshy,l'electro vanne,le voyant ne bulle pas même quand le detendeur regule

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3943&forum=132