Posté : 16-01-2012 22:48 icone du post

bonsoir à tous

en sortie évapo une remonté de 3 mètres, donc là je dirais un siphon contre siphon, avec une remonté reduite d'un diamètre. si tu as une emboiture dans ta remonté, ne pas oublié de l'ebavurer pour permettre a l'huile de remonter correctement.
sinon pour la pente je dirais 1cm au mètre, l'idéale serait 15 mm au mètre, mais en générale tu as des problèmes de hauteur pour effectuer de tel pente.
sinon pour le etc il faut être plus precis
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite