Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Etude chambre froid


Posté : 04-09-2008 23:05 icone du post

Pour une chambre à -18, avec l'évap dimensionné à dT6, on se retrouve en évap à -24, moins 1 à 2K de pertes de charges => -26°C.
Le LH84/4CC6.2Y fait 8,12kW au comp, et 7,5kW à l'évap (SC 5K). Ca devrait le faire.
Chmido, n'oublies pas la vanne de démarrage, ou sinon au moins un détendeur MOP, même avec pump down.

Fabien