bonjour,

qu'y a t il de particulier à une chambre froide négative?
cela fait partie de la Tech du froid en général au même titre qu'une chambre positive...non?

donc oui, c'est la même chose.
SAUF prescriptions particulières du constructeur!! en effet, certains groupe de condensation sont livrés avec un SR prévu de 3K.
évidemment, comme précisé par les autres, ces mesures se font à T° de consignes avec une charge représentative côté BP.