website logo
Auteur
avatar
Fab02

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Tirage au vide


Posté : 09-05-2012 00:15 icone du post

Bonsoir,

à ma connaissance, huile circuit vers pompe à vide : Non

Par contre, huile pompe à vide vers Circuit : oui (sous certaines conditions).

Je m'explique, un collegue a un jour enlevé la bille et le ressort qui servent de clapet anti retour dans sa pompe à vide (je dis bien un collegue hein! ) , sous prétexte d'un meilleur débit. Apparement c'était le cas... Le soucis qui c'est passé est que une fois l'installation à vide, il a arrété la pompe SANS fermer de vanne (que ce soit pompe ou manos.)
Installation au vide, et pression atmosphérique de l'autre côté, et bien en moins de 1 minute, l'huile de pompe commencait à remonter flexibles, manos, etc...

Tout ça pour dire, meme sans jouer à enlever le clapet de la pompe, celles qui sont munies d'une VEM peuvent aussi tomber en panne ou se gripper. Il suffit d'etre sur une install qui demande un tirage de plusieures heures, technicien pas sur place, panne de courant, et c'est le drame...

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4677&forum=132