Une centrale frigorifique maintient constamment la pression d'évaporation requise, que les meubles soient en fonctionnement ou non. On n'a donc pas (ou peu) de problème de hausse de pression en sortie de dégivrage sur une installation multipostes. Les meubles sont équipés de détendeurs MOP car on peut très bien les coupler indépendament à un compresseur seul (groupe sur bouteille, groupe à air classique...), le constructeur standardise sa production. Mais il n'ya pas de contre indication au MOP avec une centrale, ça n'était pas ce que je voulais dire.