Posté : 08-05-2012 00:18 icone du post

Bonsoir mamar,

La chose principale est de savoir POURQUOI tu es en excès d'huile et si tu es sur une installation centralisée ou pas !

Sur une centrale, deux solutions :
Soit le compresseur a été vidangé, et il y a eu trop d'huile réintroduite.
Soit tu as un problème de flotteur de remplissage ( encrassé )

D'un côté comme de l'autre, les enroulements électriques de ton compresseur risquent de ne pas apprécier sur le long terme !

Avec un peu de chance, le surplus d'huile s'éliminera lorsque le compresseur va tourner, pour se retrouver dans la nourrice de réserve ( le flotteur du remplissage ne s'ouvrira que plus tard ). . . En admettant qu'il remplisse bien son rôle!

Si ce surplus est dû au blocage du flotteur, ce phénomène ne va faire QUE s'empirer, au grand risque que ton compresseur ne claque.

@+