website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Pressostats différentiels d huile


Posté : 08-05-2012 11:07 icone du post

Citation : mamar93 

J ai arreté les deux autre compresseur pour tourné qu avec celui dont je coupé en huile , a un moment je l ai vu prendre en glace .
alor est ceque c est l arbre qui cache laforet ? en fete j aurai un aute problem mais comme les commposent de ce CP sont plus sensible il coupe en huile ? est ce que j ai un problem de remplissage sur ce CP et excés de huile ?
 


La c'est clair ton problème c'est clairement un retour de liquide a l'aspiration qui crée une emulsion dans ton carter d'huile par moment, du coup coupure au pressostat d'huile.
controle bien ta surchauffe quand ton phénomène de "prise en glace" apparait.

dans ton voyant , si il est propre tu peux facilement te rendre compte de l'emulsion de l'huile.
bah c'est ça aussi !!!!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4701&forum=132