Salut manos,c'est simple:température de ta chambre ?:0à+4 ou 0à-4°C.
Choisi ton taux d'hygrométrie,donc ton dtet ton pas d'ailettes.Tu trouve alors une puissance est une température d'évaporation.Par exemple 15KW à -15°C dt 10,alors seulement du prends un détendeur et sa cartouche correspondante,dans ce cas un DANFOSS au R404A TE5 cartouche de 01(pas de chance le dernier TE 2 fait 10.97KW et le premier TE5 19.5KW)Attention à bien régler la surchauffe.