Posté : 02-06-2012 19:40 icone du post

Citation : adnane42 

La ventilation est ok : il y a 3 petite turbine et j'ai verifier le souflage...
Je n'ai pas fait de recherche de fuite car j'ai vu que le voyant ne bule pas et que à l'aspiration ca givre un peu...donc j'ai conclu que niveau gaz c'est ok
je n'ai pas pris le sous refroidissemet car thermomètre de m... comme tout mon matos... 

Bonjour
Si tu as un burin, et une truelle pour un dépannage froid, ça va être facile
Xavier
PS et comme les autres -14,5 a l"évaporation ; c'est pas normal, ainsi que "l'aspiration du compresseur givre un peu", il est anotmal que ton aspi givre tu devrais évaporer en positif dans avec la surchauffe de la ligne ,impossible d'arriver en négatif a l'aspiration...
Si ton condenseur était sale , je tend a parier que l'évap aussi, ce qui expliquerait ton problème..

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire