normalement une bonne hp flottante doit maintenir un dt sur le condenseur en toutes circonstances.
on peut régler un dt admettons 4K entre la t°C de condensation et la t°C ext.
la seule chose qui change c que ta consigne varie en fonction de ta t°C ext
c'est a dire pour 20°C ext une consigne de 24°C de hp, pour 30°C ext 34°C de cond etc...
je croi que c plus ou moins ce que tu as dit.
ensuite pour la consigne minimum car il ne faut pas allé trop bas elle se règle en fonction des détendeurs que tu as.
il faut voir leur delta t hp/bp minimum toléré.
sur du positif a moins -10°C au r404a je te déconseille d'aller en desous de 9 bar en hp
moi je dit ça, je dit rien.