bonsoir a tous

karim les soupapes sur la hp r 404 sont taré a 28 bars, donc a toi de regler tes pressostat securité hp en dessous.
si tu as autres choses en FF controle la tare de ta soupape hp, et rèbgle ta sécu en dessous, des methodes miracle pour le reglage il n'y en a pas, on peut te donner une formule ou methode aprise sur les bancs de l'école ou de l'afpa, mais seul l'environement dans lequel est instalé ton groupe est a prendre en compte
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite