Posté : 08-08-2012 14:46 icone du post

Salut, il y a un phénomène que j’ai observé sur ma chambre froide négative (groupe de condensation semi-hermétique).

La température ambiante au condenseur est aux environs de 20°C

Le pressostat HP enclenche le ventilo à 45°C et le coupe à 35°C.

Lorsque le ventilo s’allume, au bout d’un certain (quelques secondes) j’ai le voyant qui bulle et qui se vide presque complètement.

Lorsque le ventilo atteint 35°C il s’éteint et j’observe que le voyant se remplit. A chaque cycle de ventilo j’observe ce phénomène.

Les bouquins ne parlent pas de ce phénomène (ou je ne l’ai pas vu).

Comment vous expliquez ce phénomene de voyant qui se vide et qui se remplit à chaque cycle du ventilo condenseur?

Note :

-au début je pensais à un manque de charge, mais ce n'est pas ça.

-j’ai un détendeur thermostatique à égalisation externe à charge MOP-20°C et j’ai franchi le point MOP.

-le sous refroidissement est de 10K

Message édité par : jp0065 / 08-08-2012 14:52



Message édité par : jp0065 / 08-08-2012 14:54