website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - Station de récup


Posté : 11-08-2012 21:07 icone du post

Citation : Mike57500 ... de plus je ralentis l'usure de l'huile (acidité) dans le compresseur de la station en évitent que l'air reste dans la station après dégazage




Relis la notice de la station que tu emploies!!
Tu t'appercevras que la technologie est dite " à piston sec "!!

C'est à dire que le compresseur de ta station.... n'est pas de même technologie que les compresseurs frigorifiques!! C'est un compresseur qui est prévu pour ... fonctionner sans huile!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a