Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » la glace ..


Posté : 19-10-2008 20:10 icone du post

'soir,

HP et BP trop bas (comme quand il manque de gaz) mais tu dis que dans le même temps, t'as retour en glace sur ligne liquide!! et çà c'est pas du tout signe d'un manque de gaz !! au contraire car çà signifie que surchauffe trop petite hors manque de gaz = grande surchauffe!! (mais bon tu veux pas nous donner SR et SC)
alors, avec HP et BP trop bas + Surchauffe trop bas aussi??=
. évap trop petit ou tout autre problème donnant les symptômes de l'évap trop petit!
comme par exemple 1 des ventilo défect ou 1ventilo tourne à l'envers , évap encrassé, etc..
bon courage

annulation de l'explication vu le changement détendeur et la disparition du prob de givre
mais voir effectivement la charge
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Message édité par : aircofrigo / 20-10-2008 09:29