website logo
Auteur
avatar
Peio

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » ampérage ..


Posté : 22-10-2008 20:23 icone du post

Pas d'accord, scusi AIRCO.
Le taux de compression a bien moins d'incidence sur l'intensité que la pression d'aspiration. Cependant, j'aimerais connaitre ton régime de fonctionnement, à -10/+45°C il devra absorber 9A. Tu est sûr de bien avoir ouvert la vanne HP ?
Plus sérieusement, il y a un problème qui m'échappe sur ton install, Donnes nous plus de détails car je ne voudrais pas conclure trop vite que ton compresseur a pris un shoot.
Au fait, c'est quoi ? Un chiller ?

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=529&forum=132