website logo
Auteur
avatar
Arbiter

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » LH84 ..


Posté : 24-10-2008 19:25 icone du post

Hello,

Puissance du groupe : 12.5 kW (-7/+32)

Tu peux partir sur :

- 1 x MUC955L de 12.2 kW à DT 8 K (attention : pas supérieur à 5 mm mini sur des températures de chambre inférieure ou égale à +2°C). N'oublie pas éventuellement de rajouter un dégivrage allégé et de prendre un coffret négatif.
Autre problème : une portée d'air de 45 m !!! Tu risques d'y perdre tes cheveux.

- 2 x MUC615L de 2 x 6.42 kW à DT 8 K. La portée n'est que de 12 mètres, mais ta CF ne doit pas être beaucoup plus grande !


Cet article provient de Le site des frigoristes