Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » perte de charge


Posté : 25-09-2012 18:52 icone du post

Salut!!!

Pour les pertes de charge, en général on ne calcul pas la PDC mais on se la fixe et à partir d'elle et de la puissance de la machine (et donc du débit, donc de la vitesse...) et de la température du fluide, on calcule les diamètres à installer...

les valeurs usuelles de PDC sont
- 1 à 1,5°C pour aspi et refoulement
- 0,5 à 1°C pour la ligne liquide
( en équivalent pression température à saturation)

il existe des abaques et des logiciels qui synthétisent les relations et facilitent la sélection...

http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5414&forum=11

Merci dmarco

L'abaque vitesse sers à vérifier que ta vitesse est correcte aprés choix du diamètre pour etre sur de ne pas avoir de soucis de retour d'huile...