website logo
Auteur
Utilisateur Supprimé

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » tests sous pression d'azote


Posté : 10-11-2012 10:36 icone du post

Bonjour et bon week end à tous,

Je répondrai comme mes collègues, à savoir principale qualité de l'azote c'est d'assécher le circuit frigo.Mais il y a un autre point sur lequel l'azote est vraiment interessant à utiliser et la je rejoins Karl c'est les variations de pression suivant la température.
Pour avoir éprouvé beaucoup de réseaux à l'azote ou effectivement la pression varie très peu avec les écarts de températures ambiante,lorsque j'ai attaqué les chantiers agro ou on éprouvait les réseaux eau glycolée à l'air comprimé je me suis fait avoir comme un bleu à chercher des fuites ou il y en avait pas tellement il peut y avoir des variations de pression suivant température.A force de me faire avoir, je m'étais résigné à gonfler mon réseau,relever la temp au moment de l'éprouvage et vérifier le lendemain en commençant par relever ma température ambiante avant toute autre chose...

Cet article provient de Le site des frigoristes