website logo
Auteur
avatar
nh3

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Toujours les problèmes !!!!


Posté : 10-11-2008 20:36 icone du post

Salut Manos !!

ça ressemble à un évapo mal alimenté. Plusieurs possibilités: détendeur mal calculé, un brin du distributeur bouché, au fait petit rappel : lorsqu'on a un distributeur en sortie de détendeur , il faut IMPERATIVEMENT un détendeur à égalisation externe de pression, je sais ça a l'air bête mais je l'ai souvent vu. Un truc plus pervers et qu'on enseigne pas dans les écoles, un évapo qui est ''noyé'' par une remontée du tube d'aspiration plus haut que le haut de la batterie, fonctionnera toujours mieux qu'un évapo dont le tube d'aspiration descendrait directement vers le groupe ... ce qui a justement tendance à provoquer les symptômes décrits par manos ...

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=575&forum=132