salut manos, tu dis:
J'ai réinstallé ma buse n°4 cette fois ci et la SH est de 12. température CF arrivant à 0,5° mon SH est grand, j'ouvre le Détendeur la SH est entre 5 et 8 est voila du givre sur l'aspiration (pas beaucoup) ...
après tu a ouvert ton détendeur et réussi à régler une surchauffe correcte (entre 5 et 8)
donc tu dois être content!!
tu as un peu de givre en aspi : ok c'est pas grave donc c'est cool aussi!!

viisblement tout va bien; avoir du givre sur un évap qui est en négatif rien d'anormal quand même? (tu rentres et tu sors, ta chambre est remplie d'air et pas de marchandise! et il faut l'amener à T° avec tout cet air)
le sous refroidissement semble limite bas mais soit
maintenant tu as résolu ton problème pour cette période de l'année!! et quoi, quand ce sera l'été tu vas retourner pour remettre un autre orifice??
et pour ta HP, as-tu réfléchi à une solution pour essayer de la réguler qque peu?? ventilo condenseur variable, ou vanne de régul, ...)
enfin tu travailles dur visiblement,
encore bcp de courage
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.