Posté : 15-11-2008 20:37 icone du post

ami Manos .... encore un truc qui me vient à l'esprit (si si ,jen ai un) Ceux qui en montent régulièrement me confirmeront...... Est-ce que ce n'est pas sur ces modèles d'évapo où dans les distributeurs il y a des diaphragmes (orifices calibrés) selon les fluides utilisés ??

Le bulbe de ton détendeur est-il bien avant le syphon ???
ta ligne d'aspiration est-elle isolée?? ( avec une Bp à -10°C on peut givrer un peu même avec une surchauffe de 5 )
quel est le diamètre du tube là ou se trouve le bulbe et dans quelle position se trouve ce dernier ?
que conserves tu dans cette chambre ???
@+

Cet article provient de Le site des frigoristes