Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Toujours les problèmes !!!!
Posté : 15-11-2008 20:37
ami Manos .... encore un truc qui me vient à l'esprit (si si ,jen ai un) Ceux qui en montent régulièrement me confirmeront...... Est-ce que ce n'est pas sur ces modèles d'évapo où dans les distributeurs il y a des diaphragmes (orifices calibrés) selon les fluides utilisés ??Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=575&forum=132