Posté : 21-11-2012 00:16 icone du post

SALUT!!!

J'ai déja vu des petites machines marcher ainsi...

Mais en réalité cela ne peut marcher corrrectement car les détendeurs mesurent la température et une pression et la compare pour moduler le débit afin d'avoir une surchauffe constante.(on le sait tous)

Par ex:

Un détendeur R22 mesure une pression R22 de 3 bar(-10°Csat), admetons qu'il cherche une SC de 5 : il vas donc s'adapter jusqu'a mesurer -5°C au bulbe...
Maintenant le même détendeur mesure 3 bar de R404A (Soit une température d'évaporation de -20!) Mais il est conçu pour le R22 et vas donc rechercher les -5°C au bulbe. Soit une surchauffe de 15°C
Vous me direz: Il suffit de l'ouvrir! Certes, cela réduirait l'énormité du soucis mais la variation de la relation pression température n'est pas la même pour touts les FFs et dont si on arrive à le régler pour une bonne SC à une pression donnée celle ci varira en fonction de la pression mesurée par le détendeur.
le froid est un état d'esprit.