Posté : 21-11-2012 08:48 icone du post

salut,

Pression BULBE= Pression evapo+Pression de Réglage soit

Pour une évaporation de -10 avec surchauffe de 5

R22

Pression evapo = 2.5bars effectif
Pression bulbe (-5) = 3.2 bars effectifs

donne donc une pression de reglage de 0.7bars effectifs


R404a

pression evapo = 3.4 bars effectifs
pression au bulbe = 3.9 bars

donne donc une pression de reglage de 0.5 bars

Les reglages sont sensiblement identiques à la différence pres que pour conserver un détendeur au R22 sur un process au r404a il faut monter une taille de buse et inversemment.