Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Evapo fortes pertes des charges


Posté : 15-01-2013 07:08 icone du post

Je n'ai jamais entendu parlé d'évap créé volontairement avec des PdC.
Comme le dit marco, c'est une caractéristique propre à chaque évap.
A savoir que même si sur une instal l'on tolere une PdC de 1 à 2°C sur l'aspi, au delà cela génére des installations surconsommatrice d'énergie.
Par contre, en employant un défaut de language, tu peux créer une PdC volontaire en mettant une KVP en sortie d'évap, ainsi tu remonte l'evaporation pour établir une puissance frigo adaptée, ou bien adapter une humidité.