website logo
Auteur
avatar
guitals

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Evapo fortes pertes des charges


Posté : 15-01-2013 22:32 icone du post

Un evaporateur n'a pas en soi de perte de charge (si il est bien dimensionné bien sur)
Les pertes de charges sont créés pas le distributeur ou pieuvre ou tresse...
C'est pour cela que en theorie tu ne trouve pas de detendeur a egalisation sur un evap sans distributeur.
Pourquoi utilise ton un distributeur alors. Pour améliorer le remplissage de la batterie et eviter un pompage du detendeur.
En espérant avoir repondu a ta question
moi je dit ça, je dit rien.

Cet article provient de Le site des frigoristes