website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » question pendant stage


Posté : 04-04-2013 23:10 icone du post

bonsoir,

vrai question de bleu ça!!

oui le 410 tu dois le charger en liquide
par l'aspi, tu fais en liquide via tes manos; tes robinets de manos servent de détendeur pour pas casser le compresseur, simple
prise de temp: bah à la main déjà, tu capte si la temp est uniforme sur l'ensemble de la sortie.
et avec le thermomètre tu affines cela et tu peux faire la comparaison entre in et out pour évaluer le delta.

si t'en a un de contact tu peux mesurer +/- les temp d'évap ou de condensation aux niveaux des crosses médianes aussi.

à+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6397&forum=132