website logo
Auteur
avatar
Bobeuldopeul1

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » question pendant stage


Posté : 04-04-2013 23:13 icone du post

Bonsoir jeanmarcel,

Pour la mesure de température de soufflage, rien de plus simple. Un thermomètre (étalonné)à sonde que l'on place dans le flux d'air de la clim au plus près du ventilateur (attention a ne pas trop introduire la sonde dans la clim sinon le ventilo risquerai de ne pas aimer ).

Oui on peut introduire du R410A (en phase liquide) par la ligne d'aspi par petite quantité.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6397&forum=132