website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Point de bulle , point de rosée


Posté : 17-01-2009 00:04 icone du post

bon herve, où es-tu?? tu ne me dis pas si mon explication t'aide!!
donc ,au niveau évaporateur
T° de rosée=moment ou pour une pression et un gaz donné, ce fluide commence à s'évaporer
donc moment où tu entres dans la courbe vapeur/liquide de ton diagramme enthalpique.
T° de bulle=moment ou pour une pression et un gaz donné, ce fluide fini de s'évaporer
donc moment où tu sors de la courbe vapeur/liquide du diagramme enthalpique (début de surchauffe)
exemple imagé en degré pour un fluide Y: à 2 bar T°rosée=-16°C T°bulle -10°C et T° mesurée au bulbe du détendeur -4°C: prendre la T°bulle qui est ici -10 et la T° mesurée au bulbe qui est -4 et tu trouves une surchauffe de 6K (diff entre bulle et bulbe)

voilà est ce plus clair comme celà???
au niveau du condenseur c'est la situation renversée et comme dit plus haut tu détermines le sous refroidissement en faisant l'écart le plus petit donc entre la T° mesurée en fin de SR et la T°la plus basse de ta réglette (T° de rosée) pour la pression mesurée


Message édité par : aircofrigo / 17-01-2009 17:46


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=644&forum=132