Posté : 12-04-2013 12:01 icone du post

Bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum et totalement autodidacte dans le domaine du changement de phase.
A mes heures perdu, je me suis fabriqué un chauffe eau avec un compresseur de récup qui venait d'une clim à eau.
J'ai presque fini mais je coince sur une donnée.
J'ai un détendeur thermostatique, que je pense bien réglé, j'ai une surchauffe d'environ 6°C.
Par contre mon sous refroidissement lui est dans les choux.
J'utilise un échangeur à plaque SWEP qui était avec la clim à eau, donc pour moi son dimensionnement est bon.
Je vous donne mes valeurs en fin de chauffe :
Pression HP : 26b
Température entrée eau condenseur : 43°C
Température sortie eau condenseur : 46°C
Température refoulement condenseur : 44°C
J'utilise du R134A, donc d’après mon mano à 26b j'ai une valeur de 80°C
Alors pourquoi mon sous refroidissement est-il dans les choux?
Pour l'instant j'ai un COP moyen de 2.4 mais je pense que mon instal ne tourne pas rond!!
Si un spécialiste pouvait me donner des conseils je lui en serait reconnaissant
merci