website logo
Auteur
avatar
biloute

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » chauffe eau changement de phase home made


Posté : 12-04-2013 12:19 icone du post

bonjour,

je soupçonne la présence d'incondensable!!

que dit la BP??
le seul moyen de le savoir:

couper tout, laisser tout s'équilibrer et se mettre à T° ambiante pour ensuite contrôler la relation Pr/T°

alors, le mano et donc la HP à 26Bar c'est haut!! je me demande la T° des vapeurs de refoulement en sortie compresseur?
ça doit être trop haut!!
vu que tu as un thermomètre, contrôle un coup

à+

PS: comme tu n'es pas un pro,peut être que les modos vont t'envoyer là: http://www.pompesachaleurs.fr/

Message édité par : biloute / 12-04-2013 12:22


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6441&forum=132