website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » chauffe eau changement de phase home made


Posté : 12-04-2013 13:24 icone du post

Un voyant plein n'est pas le résultat d'une bonne charge, mais indique juste la présence en quantité non négligeable de fluide.

Au vue" du bon tirage au vide", il semble peu probable d'incondensable, mesure quand même le DT sur le deshy.

Aussi l'echangeur à plaques n'est t'il pas surdimmensionné sur votre ballon ECS?
Sur les ballons thermodynamiques tout faits , le condenseur est dimenssionné juste pour la charge.


26bars en effet c'est trop 80°c .
La brasure sur le deshy n'est t'elle pas trop chargée?, une vanne mal ouverte?, un tube pincé? l'air frais est t'il bien evacué en dehors du local?

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6441&forum=132