Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » chauffe eau changement de phase home made


Posté : 13-04-2013 08:01 icone du post

salut dede et bonne journee a ts
d'apres tes derniers relevée,on pourrais dire que tu as des incondensables dans ton circuit. tu as un delta de 2 a 3 k pour la relation pression/temperature. ton mano est il fiable?? gros ou petit diametre?
j'aimerai juste savoir ce que tu entend par un sous refroidissement dans les choux??? moi je comprend qu il est trop bas est ce le cas??
si oui,il faudra juste que tu decris comment tu le mesure,car a ce moment y aura contradiction entre SC et SR. si ton SR est mediocre " bas" la suechauffe ne peut etre a 6K. d autre part la presence d incondensables donne un SR plutot elevé ( par rapport a la normale).
si tu entend par la que le SR est enorme,a ce moment avec les derniers relevés que tu as donné,cela tend vers la presence d incondensable.
par ailleur tu as un delta que de 3K entrée/sortie d'eau condenseur,
mais tu parle de fin de cycle,as tu une regulation de puissance sur ton cp?? ou un systeme inverter??? ce qui expliquerais le deltat T moyen sur le condenseur.
ton circuit frigo est il doté de clapet antiretour,ou d electrovanne??
cela expliquerais aussi la presence d incondensable malgré un bon tirage au vide.
par contre ton evap est il gainé ( entre la vmc et l entrée evap)
le debit des 2 ventilo vmc est il en adequation avec le debit nominal de ton evap??
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"