Posté : 13-04-2013 10:04 icone du post

bonjour,

l'équilibre de pression ne doit pas être rapide
tant que les médiums de l'évaporateur et du condenseur ne sont pas à la même T°, les pressions ne sauraient pas être équilibrée!! SAUF naturellement si tout le FF à l'état liquide a pu se caser du côter le plus froid; et pour ce faire il faut un certain temps.

donc pour résumer vos données:

BP à ~ +4C° avec une SC de 6K dans un médium de ≃ 21°C
ce qui donne une BP qui me semble basse avec une SC correcte
la HP à 80C° ou 26 bar avec un SR de 80-44= 36K
ce qui nous donne une HP très élevée avec un SR énorme

c'est comique, il y a une contradiction énorme entre la BP et la HP, je retourne boire un café pour réveiller mon cerveau et réfléchir
à+