Posté : 13-04-2013 20:17 icone du post

bonsoir,

la présence d'incondensable n'est pas certaine vu vos manos douteux

je vois que même à 28°C la HP est haute avec un SR assez important toujours.

donc oui, essayer de diminuer votre charge pour amener votre SR vers les 5 à 7 K cela devrait du même coup faire baisser votre HP vers des limites plus acceptables

du coup votre BP va certainement chuter; il vous faudra donc ouvrir votre détendeur pour maintenir une BP et sa SC dans les normes
j'espère que cela sera suffisant pour faire tourner votre "création" de manière un minimum performante; quoique j'ai des doutes sur le dimensionnement des différents composants que vous avez combinés!!
on associe pas n'importe quel compresseur / détendeur/évapo/condenseur entre eux sans un minimum de calcul..... soit
à+