Posté : 21-04-2013 00:03 icone du post

Bonsoir les gars,

Les mp chauffent ce soir!!

Je suis submergé également !!

@martel,

1) Tu me dis avoir un détendeur mop ( une connerie pour une cf positive )!

2) Ta cf est en fin de ligne liquide !
Donc ... énorme soupçon ... pour que ta cf ne soit pas alimentée en LIQUIDE!! Il n'y a que du gaz au détendeur ... D'où ton détendeur qui givre, mais rendement insuffisant en froid.

@+
Au choix: