website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » etancheite


Posté : 24-04-2013 09:28 icone du post

salut et bonne journee a ts
+1 booster ni la bleu,ni la jaune pour l etanchieté ce n est pas leur role.meme si beaucoup l utilise a cette fin je dirais pas mieu que la signature de l un de nos forumeurs : ce n est pas pracque la connerie ( ou le monsange ) se propage qu il devient verité elles evitent surtout le desserage des raccords.
et il y a pas besoin d en mettre une tonne,un petit filet sufit largement . il y a qlq mois je suis intervenu sur une instal daikin,
dont il fallait deplacer toute les UI ( cloisonnement different). sur casiment les 3/4 des tubes (hp/bp) des ui etaient bouchées jusqua 70% par la pate . et pour le desserage ca a ete extremement difficile et malgré toute la dose qu ils avaient mis cela n a pas empeché les fuites.
il existe une pate jaune (liquide) dont j ai oublier le nom exacte. elle est utilisé,dans les applications a eau glacée et chauffage. un tres tres leger filet et il n y a plus besoin ni de teflon,ni de gebatou,ni de filasse,rien c'est super performant.l inconveniant
c'est que une fois serrée,il ne faut plus toucher au raccord sinon c est fotu. dés que je retrouve le nom commerciale je vous le communiquerai.
et + 1 maitre airco,pour le detedendeur je rajouterai aussi,qu il faut en mettre sur les transducteurs des vrv mitsu 410a et sur les vrv daikin aussi.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6477&forum=132