website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Armoire à dessert


Posté : 24-04-2013 17:29 icone du post

Citation : DigitalSnow
Un point me parrait bizarre, evaporer à -12 pour une chambre à 3°C... d'accord c'est de l'air mais de la à avoir un delta de 15 entre l'air et l'évapo sa me semble beaucoup

Pourrais-tu développer ta pensée?
Simx n'a jamais dit que son évapo était à -12°c, au plus, cette vaporisation ne doit durer que quelques secondes.

@simx4p4,
Comme il l'a été dit, revoir le pompage du détendeur.
C'est du capillaire ou thermostatique?
Peut-être rechercher une microfuite, car la charge peut sembler un peu juste ( mais à voir, en fonction du type de vaporisation )

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6483&forum=132