bonsoir,

soyons logique, ton install tourne, tes manos sont dessus ta SC est énorme; alors pourquoi espères tu voir ta BP fluctuée en chauffant le bulbe??

HIN POURQUOI?? ton détendeur est déjà grand ouvert en toute logique vu cette énorme SC.
par contre ta HP est naze vers le bas avec une SR = à 0 (parce que moi 0,5K je ne prend pas en compte)

ça te fait penser à quoi?? un SR nul??

j'ai comme l'impression qu'une fuite en cachait une autre