salut les gars,

petite approximation sur les vis bitzer

regime -10/35 par exemple au R 404a, ce qui correspond à 4.3 bars absolus/16.05 bars absolus.

Lorsque l'on fait "racine carrée 4.03" * "racine carrée 16.05" on obtient 8.3 bars absolus, ce qui correspond approximativement à la pression de l'éco.

Maintenant, étant donné que sur la vis en elle même, la pression varie de la BP à la HP, la suralim ne peut être injectée sur cette vis qu'à l'endroit ou la pression est inférieure.
La variation de BP vers HP, autour de la vis, résulte de la diminution des volumes autour cette vis, donc peut être qu'avec des formules du style
P1V1=P2V2 l'on peut déterminer l'endroit d'injection, et aussi le moment, car à faible régime l'éco peut mettre la vis en surcharge.