website logo
Auteur
avatar
jp0065

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » A quoi peut bien servir l’asservissement des électrovannes sur une centrale froid Profroid ?


Posté : 08-05-2013 20:35 icone du post

Citation : dmarco 

Citation : jp0065
chaque compresseur par le biais d'un KA asservit un lot de 4 vem

Super!!
Donc, le jour où un de tes compresseur est dans le sac .... ton client a automatiquement 4 cf en rideau!!

J'espère que ton boss fournit une armure pour aller annoncer au client .... qu'il faut qu'il trouve de la place ailleur pour répartir le contenu de ses 4 chambres hors d'usage!! ( pourtant, le liquide est bien à l'entrée de la vem, en attente de jus ) ....

Pas logique comme asservissement!
Tu es sur une installation centralisée .... profites-en!

@+
 



Le pire c'est que sur cette centrale, en tout cas sur le schéma électrique il n'y pas de différentiel (certainement une option) sur les 3 compresseurs et pas de différentiels sur les ventilateurs du condenseur. Au moindre courant de fuite d'un des moteurs la centrale tombe.


Message édité par : jp0065 / 08-05-2013 20:44


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6534&forum=132