Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » A quoi peut bien servir l’asservissement des électrovannes sur une centrale froid Profroid ?


Posté : 08-05-2013 20:59 icone du post

Citation : frigopathe 

Citation : jp0065 

Citation : Adrien 

Elles sont asservirent en secours uniquement !
 


Je ne pense pas, d'après ma lecture du schéma électrique :

Sur le folio 15 en 1-G , on peut voir qu'il faut que KA13 soit passant pour pouvoir alimenter l'électrovanne.

KA13 qui est au folio 10 en 5-G montre qu'il faut que le contact KA7 en 5-C soit passant pour alimenter la bobine KA13 et les autres.

KA7 qui se trouve en folio 6 en 6-G montre que cette bobine est alimenté quand le compresseur 1 fonctionne. Et que se soit en mode automatique ou secours. KA3 Folio 5 en 5-G est passant en mode automatique et non passant en mode secours.

Lorsque KA2 est passant on est en mode secours et donc KA2 non passant on est en mode automatique.


 

en auto KA3 est fermé, si la sécu comp est bonne alors les relais compresseurs sont OK, donc les relais asservissement vem aussi
par contre en sécu, KA3 bascule, alors KAA7/KA9/KA11, sont eteints donc les vem sont coupés, donc pardon mais en secours plus de froid. 


Je viens de faire une modification de mon message précédent.

En secours KA3 est passant en 21-22, donc le mode secours, le courant alimente la tempo T3 anti court cycle, pour moi , c'est donc une tempo travail qui bascule au bout de 6 min ce qui alimente la bobine KA7 , on peut voir le point de connexion sur le fil 610, ce qui va ouvrir l'électrovanne si le régulateur est en demande et donc ça va fermer PS5 , le pressostat BP pump down du compresseur 1 .

Ils ont fait un schéma tordu, je ne vois toujours pas l’intérêt d'un tel système, à part peut être faire tirer des câbles en plus vers les postes froids, pour le monteur.

Message édité par : jp0065 / 08-05-2013 21:01


Message édité par : jp0065 / 08-05-2013 21:12