Bonsoir à tous, on dirais une sorte de système pour lisser la BP en marche manuelle.....

Exemple : au démarrage BP haute tous les ACC ont basculés, les relais VEM sont collés, les pressostats BP enclenchent les 3étages....
La température des postes diminue, quelques VEM se ferment, la BP chute et un CP coupe....
Au même moment plusieurs VEM coupent via l'asservissement sur ce CP... La BP chute encore ou se stabilise....
Après le décompte de l'ACC du premier étage coupé les VEM concernées sont réalimentées....
La BP remonte et on redémarre un étage si besoin...

Bizarre je l'avoue, j'ai beaucoup de centrales PFI et ces asservissement ne sont jamais raccordés.
J'ai également vu en option une VEM NO départ général liquide asservi au défaut des CP....
Si tous les moteurs sont en défaut, la VEM est alimentée donc plus de remontée de la BP pour éviter les coups de liquide au redémarrage mais là c'est plus logique !!

A+