website logo
Auteur
avatar
jp0065

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » A quoi peut bien servir l’asservissement des électrovannes sur une centrale froid Profroid ?


Posté : 09-05-2013 19:17 icone du post

En lisant les derniers commentaires et en étudiant le schéma les choses sont plus claires.

EN mode secours, le KA7 ou il y a marqué « compresseur OK » je dirais plutôt « compresseur prêt », lorsqu’il est activé, il indique que la temporisation anti court cycle du compresseur est terminée et le compresseur est prêt à démarrer suivant le pressostat BP pump down du compresseur.

Lorsque le KA7 est fermé ça autorise l’alimentation des électrovannes des postes froids, si les régulateurs sont en demandes les électrovannes s’ouvrent.

D’après tout ça, ce système a été fait pour protéger le compresseur lorsqu’il passe en mode secours, ça ferme toutes les électrovannes (minimum protection) le temps que la tempo anti court - cycle se fasse (6 min). Ça évite de libérer du fluide lorsque les compresseurs sont à l’arrêt lors du passage automatique à secours si les chambres froides sont en demande de froid.

Cet article provient de Le site des frigoristes