Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Le pressostat d’encadrement de la centrale Profroid - spécificté


Posté : 09-05-2013 09:07 icone du post

Salut,

Jp0065 je ne pense pas que cela soit spécifique à PFI.

En cas de défaillance des sorties TOR de ton automate que ce soit pour les Ventilos condenseurs ou les compresseurs, soit ta HP monte et passage en marche manuelle instantanément sur ouverture du HP encadrement ou soit ta BP reste "haute" trop longtemps et après fermeture du BP encadrement et temporisation tu bascules également en marche manuelle.

Pour la sécurité, les pressostats doivent être montés directement sur les compresseurs et du côté non isolable des vannes HP et BP (emplacement le plus judicieux je pense)...

A+ et bonne journée à tous !

Cet article provient de Le site des frigoristes