Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - deplacement d'un evap raccorder avec une centrale positive en marche


Posté : 12-05-2013 22:07 icone du post

bonsoir,

isolé cette ligne liquide, la vider par pump down, isolé ensuite la ligne vapeur ; déposer , déplacer reposer l'évap à son nouvel emplacement; test de fuite sous azote ;tirer au vide cette nouvelle configuration; dés isoler et remettre en route cette ligne. ajuster si besoin la quantité de FF suivant les nouvelles longueurs de tuyaux

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.